如题,“双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?”请各位谈谈做法,网上各论坛也都讨论过,但始终没有答案,众说纷纭。1、我想根据报警规范,6.3.1.8条,应急照明是要能强启的,所以强启做还是不做的问题,不用讨论;2、实际应用中,双电源+双头灯,应急照明电源属消防电源,且是双路自投,不可能被切断,而双头灯常暗,电源一直有,自然不会点亮。3.、所以,问题就是如何满足这个强启要求?
对于应急照明配电系统,关于计量的问题是容易被忽视的。如果考虑计量的问题,对于那些分区租用的建筑来讲将很不好设计。
回复
24楼
有邮箱号码,发给你
回复
25楼
强制点亮只能是切断电源
如果是双回路供电,带蓄电池的应急灯永远不会亮,只是个摆设,要强启只能是切断带蓄电池的应急灯电源
消防验收的时候经常碰到这种情况
普通灯具(不带蓄电池的)消防局对产品不认可,带蓄电池的又不会亮
所以保险一点的做法就是采用消防专用灯具,然后将电源切断
回复
26楼
62
主题
0
听众
55
积分
一星助理工程师
Rank: 1
土木币1674
收听TA 发消息
19#
发表于 2011-3-3 16:18:50 |只看该作者
照明就是1P.插座就是P+N
回复
27楼
首先要说明的是规范要求疏散应急照明灯强制启动,而不是自动启动。
双头应急照明灯自配蓄电池电源,当充电电源失压即失电后,灯具自动转换为蓄电池供电,点亮灯具。这种灯具适用于无火灾自动报警及消防联动控制系统的建筑物内,当放生火灾时,现场人员手动切断配电箱电源,照明和动力负荷一切失电,双头应急灯也失电,由自配蓄电池供电强制点亮作为疏散照明。
回复
28楼
具有双电源供电的建筑物,一般都设有火灾自动报警及消防联动控制系统。
这种情况下,以双电源为疏散照明系统供电,照明灯具不配蓄电池,回路采用四线制,即L、N、PE和强制启动线,强制启动线串有接触器,并要求接触器由消防联动控制系统控制,灯具附近设有双控开关,实现平时点亮可控,发生火灾时,强制点亮。
回复
29楼
现在防雷与应急照明一样很乱,没有统一的做法,
回复
30楼
双头灯用双电源供电,然后还要切除双电源,那不是脱裤子放屁么
回复
31楼
现在有没有这个灯具?因为有的地方只适合安装双头应急灯。
回复