如题,“双电源 + 双头灯应急灯,如何实现强启?”请各位谈谈做法,网上各论坛也都讨论过,但始终没有答案,众说纷纭。1、我想根据报警规范,6.3.1.8条,应急照明是要能强启的,所以强启做还是不做的问题,不用讨论;2、实际应用中,双电源+双头灯,应急照明电源属消防电源,且是双路自投,不可能被切断,而双头灯常暗,电源一直有,自然不会点亮。3.、所以,问题就是如何满足这个强启要求?
双头灯一般是通过插头或直接接入充电线、零线,平时不点亮。充电线掉电以后电池放电点亮。基于其工作特点,结合规范的约定。可认定双头灯可作为应急备用照明使用。不能作为消防应急照明使用。
回复
3楼
双头应急灯只能用于三级消防负荷时,通过断电的方式强制启动。其它情况无法做到强起。
回复
4楼
我也不是很清楚的啊!!谁知道啊?
回复
5楼
这样设计的话,就是很头疼的。
回复
6楼
规范用词不同、过多,难以理解
回复
7楼
楼主说的这个双头灯应该只是会在消防断电后,发电机未启动供电之前这一段时间内开启(未使用集中EPS供电)。当发电机启动后双头灯应该就会灭掉……
回复
8楼
一定要做强启的话,那就只能做个强启模块, 消防强启线接模块上,一旦通电,模块断开应急灯的火线。
回复
9楼
zzhspeed 发表于 2012-6-26 13:56 双头应急灯只能用于三级消防负荷时,通过断电的方式强制启动。其它情况无法做到强起。我完全同意此说法
回复
10楼
liangbendq 发表于 2013-5-7 23:49 一定要做强启的话,那就只能做个强启模块, 消防强启线接模块上,一旦通电,模块断开应急灯的火线。应急电源既然设计成双电源,就说明了电源的重要性,怎么能断开呢,所以采用双头应急灯实现强启没有办法实现,设计是错误的。
回复
11楼
hbtangjiangfan 发表于 2013-5-19 13:45 应急电源既然设计成双电源,就说明了电源的重要性,怎么能断开呢,所以采用双头应急灯实现强启没有办法实 …这么设计肯定是错的。双头灯只有断电情况下才会亮。配上双电源不管哪路有电都不亮。虽然是错的,但也许有人就是这么做。我说的模块是当强启电源通电时,让模块断开双头灯电源,双头灯点亮。实际上还是消耗电池的电。
回复