变压器低压侧电流是怎么计算的啊?
wangruzhongabc
2006年12月21日 09:19:41
来自于变压器
只看楼主

我有一台630KVA变压器,请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算,如果过负荷有什么危险.

我有一台630KVA变压器,请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算,如果过负荷有什么危险.
免费打赏
首席技术官
2006年12月21日 12:07:51
2楼
S=1.732UI
回复
bqg
2006年12月21日 12:54:19
3楼
1.如果功率因数按0.9,负荷率按0.8,那么有功负荷: p=s*0.9*0.8=630*0.9*0.8=454KW
2.低压侧电流: I=S/(根号3*0.4) 或 I=P/(根号3*0.4*0.9*0.8)
回复
飞影道人
2006年12月21日 14:15:12
4楼

非常正确
回复
shaofuqiang1958
2006年12月21日 23:39:08
5楼
我们是生产变压器的标牌所注的低压侧电流就是S=1.732I.U带入数值即可求出.
回复
danhanxiong1983
2006年12月22日 16:33:10
6楼
容量除以电压,商乘六除十.
其中电压单位是千伏,容量单位是千伏安,
这个口诀可算任何电压等级的电流.
回复
liuhaidong8210
2006年12月23日 11:35:07
7楼
楼上几位的回答有的是有问题的
楼主首先要说明 变压器的组别连接方式(低压不一定是Y接奥),和低压的额定电压是多少(不一定就是0.4KV奥)?
要不你怎么算?
回复
xdc81gookst
2007年03月18日 01:21:01
8楼
第二个问题呢。低压端会不会过负荷?
是不是用电设备额定总功率超了,只会低压电压下降,不会超过630V或630*0.9。。
回复
ampereliu
2007年03月18日 20:16:29
9楼
说得对。
回复

相关推荐

APP内打开