《概算定额》电气册有关问题的解释及调整
第一部分 有关问题的解释
1、变压器安装中是否包括监测仪表安装(如600MW机组变压器配有在线气体监测仪及动作记数器等)?是否包括主变压器电间隙制作安装和低侧母线桥的安装?
答:变压器安装中不包括监测仪表安装(一般情况下,变压器所配监测仪表出厂前已安装好)。主变压器的安装已包括放电间隙制作安装;低压侧母线桥安装应另套其他相关子目。
2、母线接地器安装是否可套单相接地开关?
答:可以。
3、避雷器的安装定额以组为单位,主变压器中性点的避雷器安装是否要调整?
答:主变压器中性点的避雷器安装按一组的40%计算。
4、结合滤波器定额中是否含有接地刀闸安装?
答:接地刀闸另套其他有关子目。
5、RTU的安装不分机组容量、电压等级,安装费误较大?
答:RTU的配置与电厂的容量或变电所的电压等级无关,安装费也不受影响。
6、第五章控制设备中没有说明小母线安装,材料费用是否另计?
答:小母线材料一般随设备供应,本定额中未包括其材料费。
7、成套高压配电柜安装内容中包括母线桥及支持缘子的安装,但未明确是否包括母线桥的母线安装?
答:母线安装已包括在母线桥的安装内。
8、电气照明埋地钢管内穿线的工程质量计算是按钢管长度还是导线长度?
答:电气照明埋地钢管管内穿线的工程量按钢管长度计算。
9、伴热电缆及其保温套用何定额?
答:套用电缆敷设子目,人工费上调2%。
10、电缆敷设子目是否综合考虑了铜芯电缆敷设?
答:电缆敷设子目已综合考虑了铜芯电缆及电缆垂直敷设因素。
11、盘台柜安装定额包括小型仪表保护箱的安装调试,“小型仪表保护箱”是否包括保护箱、保温箱、配电箱等?
答:“小型仪表保护箱”包括除配电箱以外的其他仪表保护箱安装。
12、单相变压器带一台备用时,备用相安装按单相变压器安装定额乘以1.04系数。
13、高压电抗器的安装套用同电压等级同容易的单相双绕组变压器的安装定额,容量不同时可适当调整。中性点小电抗器的安装套用相应电压等级的消弧线圈子目。
14、35KV低压干式电抗器按CD—70子目乘0.8系数。
15、第三章《配电装置》、第四章《母线》两章中的定额“支柱式绝缘子”、“悬垂绝缘子”、“软母线”、“组合导线”;均可按设计型号、数量找材差,安装费不作调整。
16、第三章“配电装置”中已包括设备之间采用软母线连接的安装,如实际工程因跨越道路因素,设备之间采用管型 母线连接时,管型母线材料费另计。
17、GIS封闭组合电器的PT、避雷器间隔安装费按全间隔的60%计算。
18、综合自动化系统安装暂按GD—335工业电子计算机数据与信息系统子目的70%计算。
19、DCS分散控制系统子目主要是依据300MW机组的平均水平设置的,实际使用时,按以下系数调整:
100MW级及以下机组 0.65
200MW级及以下机组 0.80
300MW级及以下机组 1.0
600MW级及以下机组 1.2
回复
0796260-8031
2006年12月23日 22:35:51
4楼
谢谢!
回复
wx_2046
2007年01月08日 21:37:55
5楼
回复
lyq9509691221
2007年06月26日 10:29:07
6楼
上传是奉献,大家要尊重这种奉献精神!
回复
gldgz
2007年07月19日 17:13:35
7楼
感谢楼主的无私奉献,请问还有更详细的资料吗?
回复
fighting
2007年07月26日 15:36:56
8楼
多谢,论坛总是有一些有用的内容,谢谢上传者!
回复
hgl003
2007年07月26日 16:35:02
9楼
谢了,我正想去买一本呢
回复
0411-wxh
2008年01月15日 09:47:56
10楼
ok
回复
ligogo2000
2008年05月22日 16:02:21
11楼
非常感谢楼主!你的资料真的很好!希望以后还有!我们期待!
回复

相关推荐

APP内打开