网友问答精选(建筑之一)问:(06J925-2)P4 提到采用坡度为“大于等于5%”,规范GB50345-2004里规定的是大于等于10%,是否矛盾呢?答:标准图采用坡度为“宜大于等于5%”,不是强制,仅供参考使用。原规范中说的大于等于10%,是笼统的说法,并不准确,现在该规范正在修订中,可与该规范的主编单位联系落实。问:(技术措施)技术措施第二部分3.4.22条,汽车库与住宅楼梯间的关系该如何理解?

网友问答精选(建筑之一)
问:(06J925-2)P4 提到采用坡度为“大于等于5%”,规范GB50345-2004里规定的是大于等于10%,是否矛盾呢?
答:标准图采用坡度为“宜大于等于5%”,不是强制,仅供参考使用。原规范中说的大于等于10%,是笼统的说法,并不准确,现在该规范正在修订中,可与该规范的主编单位联系落实。
问:(技术措施)技术措施第二部分3.4.22条,汽车库与住宅楼梯间的关系该如何理解?
答:汽车库与住宅楼梯间相连的走道应为安全疏散通道,疏散距离应算到住宅楼梯间前室的门。
问:(JGJ31-87)套内楼梯的进高是根据什么得知?
答:JGJ31-87在GB50352-2005实施后废止了。87版中没有套内楼梯的概念,套内楼梯在楼梯踏步高度、宽度上与公共楼梯不同,坡度可以陡一些。
问:(技术措施)P5 体育建筑第3条中写明“每万人0.2平方米”,是否有问题?
答:应为每人0.2平方米。
问:(06SJ812)P3 房屋顶层的跃层结构是按一层还是按二层?
答:按规范要求,按一层处理。
问:(02J301)02J301 P7 第4节点做法,找平层抹防水砂浆,然后做卷材防水为一级防水构造,现场反映找平层抹灰抹不上,怎么解决?
答:新规范及图集中都有说明,如果防水墙或板施工时完成的较平整光滑,可以取消找平层做法,直接做卷材防水。按新规范,应做二道卷材防水,才能满足一级防水要求,取消防水砂浆后,可改用二层卷材防水,或满足厚度要求。
问:(技术措施)P214 外窗气密性规定(表格)分级与原来的不同,怎么回事?
答:表10.8.2-10备注中的级别划分是只针对严寒、寒冷、夏热冬冷地区。
问:(03J611-4)P12 卷帘门厚度和轨道厚度应该是多少合适?
答:卷帘门厚度为22mm,轨道厚度为34mm。
问:(技术措施)P231 13.3.15 厕位门的图和老技措不一致,怎么回事?
答:新版图画错了,厕位门应内开。
问:(05J621-3)冬天雪大往窗内飘雪,如何避免?
答:通风天窗应选用启闭式,下雪时可关闭。档雨板的长度要合适,搭接要严密,经雨水从开口以外屋面排走。
问:(09J801)P6 3.24条,建筑结构的类别指什么?
答:指建筑抗震设防类别。
问:(技术措施)市场上卖的建筑景观技措的订价分别有98元和138元两个版本,请问是怎么回事?
答:我院发行的技术措施(规划建筑景观)订价为98元。138元的版本是盗版,非我院正式发行。
问:(02J301)P69中说明应优先使用无砂混凝土管,什么是无砂混凝土管?
答:地下盲沟排水中应用的无砂混凝土管,是在混凝土的级配制作中,剔除砂的级配来减低混凝土的致密度,使混凝土中产生蜂窝状的孔隙,这样就能把地下水通过反滤层引入排水管中,达到盲沟排水目的。
问:(03J609)P13-14,防火门1M和2M有什么区别?
答:1M为钢制防火门,2M为木制防火门。
问:(技术措施)P119 5.10.1第二条,“玻璃幕墙水平横向扩展,从900mm到600mm”,是否错误?
答:是错了,应该为“6000mm”。
问:(技术措施)P169“塔式住宅前室三合一”的相关规定和高规有冲突,请问如何执行?
答:目前关于此条各地执行规定不一样,如在北京、上海等大型城市,按此方法设计就没有问题。
问:(节能专篇)P47 表6.3.3.3.2,要求选用中空层12厚的产品,但是市面上找不到,怎么办?
答:中空层没有12厚的产品,可选9厚的,只要能达到相应传热原数的要求,就可以。
问:(06J403-1)P136 写明方管应为“60*12”,请问如何解释?
答:方钢管应为“60*3”。
问:(02J401)P101,立柱的垂直问题与GB4053.2-93为何不一样?
答:规范图为示意图,只表示钢梯与地面夹角小的情况,角度大时应立柱垂直梯梁,而不是垂直于地面。这样受力才合理。
问:(技术措施)P184,9.2.10中电梯设置问题,超12层及以上不应少于2台,第6条中,12至14层,只设1台,是否矛盾?
答:不矛盾,主要考虑经济性,仅限12-14层。
问:(02J301)老图P48,锅炉房内的排水沟如何做?
答:设计选用本图集就不正确,有专用图集供选用。一般锅炉房内的排水沟有明沟排水或带蓖子 的沟排水。利用地面砼垫层直接做出沟就可以了,也可以用砖砌排水沟。这种排水沟一般都是为了排除地面的少量明水。
问:(技术措施)P202第10.6.3-2中的不少于16.78mm的钢化玻璃与上面提到的10.76mm是否矛盾?
答:不矛盾,10.6.3中给出的是常用玻璃的厚度,表中没有的如:16.78也可以用,实际小是8+0.78+8的组合玻璃,也是玻璃的一种产品。
免费打赏
无间道
2012年06月23日 06:36:16
2楼
论坛有你才精彩。这样的资料确实需要有心人来整理,最好能做成电子版上传到论文去,就更便于收藏了。
回复
yangl_f
2012年06月23日 11:11:15
3楼
好的资料确实需要有心人来整理,且最好能做成电子版上传,那就更便于学习、收藏了,感谢楼主的分享。
回复
ygrxr555888
2012年06月23日 20:21:17
4楼
谢谢你的夸奖。
回复
ygrxr555888
2012年06月23日 20:22:11
5楼
大家一起分享。
回复
zhenyu001
2012年06月26日 11:52:42
6楼
有心人,好心人,谢谢楼主了!
回复
子寓
2012年06月26日 12:29:34
7楼
回复
qq34151692
2012年06月26日 13:20:41
8楼
回复
jiyaya
2012年06月26日 14:03:17
9楼
好的资料确实需要有心人来整理,且最好能做成电子版上传,那就更便于学习、收藏了,感谢楼主的分享。
回复
jiahua8190
2012年06月26日 16:13:16
10楼
98元是那种啊,138元又是哪种呢?为什么138元是盗版的?
回复
zxw627527
2012年06月26日 16:17:41
11楼
图纸会审一样,一问一答!!!
回复

相关推荐

APP内打开