请教文丘里流量计读数含义
lanquanbin
lanquanbin Lv.3
2012年06月22日 15:37:30
只看楼主

请教各位老师,消防管网泄压管上安装了个文丘里流量计,因没有说明也没有安装商培训而且吊了两个牌是英文,翻译出来是安装要求,在泄压时读数含义代表什么不清楚,运行时照片没有全拍,只能大致说下:流量计上有一个圆形的指针表,刻度0---5000,表的后面有两条分别为红色与蓝色的塑料管,另在两条管的下面有两条白色的小管,管上分别有个小球阀,在泄压时若两个小球阀全打开流水时,表的读数为0,关闭其中红色或蓝色指针会指在3000或2500,读数当然是估计因为没有拍下来,分别关两个小阀的压力指示不一样,两个小球阀全部关闭指针会指在4200左右,请问这读数分别代表什么?是水的流量每小时的立方数么?那两个小球阀是起什么作用呢,谢谢了。

请教各位老师,消防管网泄压管上安装了个文丘里流量计,因没有说明也没有安装商培训而且吊了两个牌是英文,翻译出来是安装要求,在泄压时读数含义代表什么不清楚,运行时照片没有全拍,只能大致说下:流量计上有一个圆形的指针表,刻度0---5000,表的后面有两条分别为红色与蓝色的塑料管,另在两条管的下面有两条白色的小管,管上分别有个小球阀,在泄压时若两个小球阀全打开流水时,表的读数为0,关闭其中红色或蓝色指针会指在3000或2500,读数当然是估计因为没有拍下来,分别关两个小阀的压力指示不一样,两个小球阀全部关闭指针会指在4200左右,请问这读数分别代表什么?是水的流量每小时的立方数么?那两个小球阀是起什么作用呢,谢谢了。 IMG769.jpg

IMG769.jpg

懒人啥都不写
2012年06月25日 11:27:37
2楼
只能告诉你:刻度是流量单位
USGPM:美制,加仑/分钟
至于那2个阀门的用处,你的配管没照全,揣测不是非常有把握啦
回复
roverpump
2015年10月18日 17:23:16
3楼
小球阀是排气的,测量时,先开泵,再打开小球阀,先出来的是空气,等有水流出后,关闭小球阀,然后测试消防泵。
回复
co1431913278679
2015年10月19日 09:14:28
4楼
:handshake
回复
co1431913278679
2015年10月19日 09:15:11
5楼
:handshake