根据动、热稳定校对经验,2000KVA变压器配电系统出线电缆截面不应小于25mm2
amdintellive
2012年06月22日 15:26:20
来自于变压器
只看楼主

根据动、热稳定校对经验,2000KVA变压器配电系统出线电缆截面不应小于25mm2跪求这个是怎么得来的!

根据动、热稳定校对经验,2000KVA变压器配电系统出线电缆截面不应小于25mm2

跪求这个是怎么得来的!
免费打赏
天空蔚蓝
2012年06月24日 00:09:18
2楼
楼主没说清楚,配电系统如果是10mm就不能吗?要看用电负荷大小
回复
amdintellive
2012年06月24日 09:16:03
3楼
我也比较郁闷,找不到理论根据啊,但是审图提出来的!
回复
红苹果
2012年06月24日 12:39:43
4楼
看低规(导体选择部分) 跟 手册计算呗
S>I*sqrt(t)/K。。。

2000KVA?25估计不够吧,哈哈。。
低压断路器固有动作时间+燃弧不可能按0.01秒取的,肯定更大。。。
回复
geheime
2012年06月24日 19:24:48
5楼
···
打了半天,说登录信息不实。
根据短路阻抗,算出来短路电流,校验下短路热稳定就行了。
低压的全分闸时间很短,一般在10ms以下。校验的时候也是分成t<0.1s和0.1 再说电缆不用校验动稳定吧,我最烦动不动就是根据经验。
回复
zhj201112
2012年06月24日 21:00:33
6楼
是不是25mm2少写了一个0哦!
遇到这种事,还真是的比较郁闷,深有同感!
回复