有一生产保健品的工厂,其仓库为五层(18m),单层建筑面积150平方,是否需设自动喷淋系统?
有一生产保健品的工厂,其仓库为五层(18m),单层建筑面积150平方,是否需设自动喷淋系统?
2楼
是否问题太弱智,都不愿发表意见?
喷淋规范的附录里规定的食品的仓库是否适应于本工程?
回复
3楼
看建筑防火规范 8.7.1可以不设
回复
4楼
先定性所储物品的火灾危险等级,然后再看规范.有时仓库的建筑设计要做到一定规模,其前提条件就是设置自喷.
回复
5楼
我觉得喷淋规范与建筑防火规范有矛盾,单看防火规范对只有几种厂的库房要设,但按喷淋规范
附录A中仓库危险1级:只要是木、纸箱包装的不燃、难燃物品库都要设。这条的适应范围太广了。
不知该如何区分。
回复
6楼
根据保健品的工厂肯定有可燃物品,其仓库建筑面积为7500平方,大于1000平方要设自动喷淋系统,而且消防部门肯定认为不会错。