俺是新手.小区里的二幢小高层,6-11层变频泵加压供水,我们这不许无负压供水,求教泵前的水池容积如何确定
俺是新手.
小区里的二幢小高层,6-11层变频泵加压供水,我们这不许无负压供水,求教泵前的水池容积如何确定
2楼
顶!继续求教!
顺便问一下,独立的给水消防泵房设计及施工要向哪些单位报批呀,消防?建管?
回复
3楼
怎么好人这么少呀,还是俺太菜了,都不愿意教我呀
回复
4楼
是你的问题说的不清楚。
如果是问小区水池容积的话,一般是按照最高日用水量的15-20%(按小区考虑),如果是单体的水池容积,是20-25%
如果你问的是水池内的吸水坑,这个容积一般按照水泵3min秒流量
回复
5楼
谢谢楼上的,终于有人捧场了!
就是个断流水池,市政管网引入水池,水泵从水池中吸水送入用户的,就是二幢楼合用的,不会有日用水量的20%那么高吧,
回复
6楼
顶一下,我也想知道。
回复
7楼
再次求教!2吨的够吗
回复
8楼
怎么没好人教教我呀
回复