请教关于室内UPVC排水管穿楼板套管问题????
wudijun12
wudijun12 Lv.4
2006年12月20日 11:18:45
只看楼主

室内排水管(UPVC管)立管穿楼板时,是否要像消防管一样,加刚性套管,且高出地面50mm,管道与套管间用阻燃材料密实塞填,然后做防水。 我问过老师傅,他们说不需要的,在平台预留洞准确就可以了,把预留洞内壁打毛后,吊模用细石混凝土分二次浇倒就可以了,然后再作防水。 各位有何见解!!!!!

室内排水管(UPVC管)立管穿楼板时,是否要像消防管一样,加刚性套管,且高出地面50mm,管道与套管间用阻燃材料密实塞填,然后做防水。
我问过老师傅,他们说不需要的,在平台预留洞准确就可以了,把预留洞内壁打毛后,吊模用细石混凝土分二次浇倒就可以了,然后再作防水。
各位有何见解!!!!!
免费打赏
alian226
2006年12月20日 16:10:57
2楼
我记得有人问过这问题,排水套管图籍上有6种形式,一般排水立管现场很多地方是不做套管的,但是我没查过图籍,我也想请教一下看能不能讲出具体理由?谢谢。
回复
taddy2000
2006年12月20日 19:04:33
3楼
UPVC排水管穿楼一般不需要套管的,把洞预留好就行了
回复
无抗
2006年12月21日 22:01:19
4楼
要加:
UPVC管在室内的立管要加防火套管或阻火圈;
UPVC管在室外(阳台露台火其他室外)穿楼板要加普通钢套管;
回复
qingshuiwuxing
2006年12月22日 10:26:19
5楼
4楼说的有道理,要加的,规范上有说的.图籍上也有的.
回复
suntuolin
2006年12月22日 17:23:05
6楼
图集上就是有一种是套管,另外一种是不加套管。利用阻水圈来处理的比较多一些。
回复
torlon
2006年12月23日 20:30:37
7楼



四楼说很对。这个规范上都有要求的。
回复
青城山590325
2007年01月10日 19:35:16
8楼
一般根据各个地区的行业要求,总的要符合CJJ30—1989《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》的要求.
回复
wudijun12
2007年01月10日 20:15:00
9楼
4楼的提议是高层,明露的排水管道要加设阻火圈或防火套管,我注意过在给排水施工验收规范中没有具体提到排水系统的套管问题。
回复
dcjin
2007年01月11日 09:34:48
10楼
可以不用和消防一样加套管但是防水一定要做好,防火圈和阻火圈只有在高层民用建筑中有严格要求,7层以下普通建筑没有明确要求,
回复
dreamforma
2007年01月11日 10:21:41
11楼
建议厨房和卫生间等容易积水部位作套管,出地面50mm,其他位置可不做。至于加阻火圈的是高层的要求,我记得好象是10层以上的加阻火圈
回复

相关推荐