变压器的两个单位
s13601128101
2006年12月20日 09:34:11
来自于变压器
只看楼主

Io%-变压器的空载电流百分比 Ud%-变压器的百分阻抗比,请问大家这两个值是怎么得出来的

Io%-变压器的空载电流百分比 Ud%-变压器的百分阻抗比,请问大家这两个值是怎么得出来的
免费打赏
ccc678
2006年12月20日 10:49:06
2楼
试验所得数据.分别是空载和短路试验.....参阅电机学.
回复
zhangxinlover
2006年12月20日 17:15:56
3楼
变压器百分阻抗也叫短路电压百分数,指变压器二次短路,一次施加电压,并慢慢使电压加大,当二次产生的短路电流等于额定电流时,一次所施加的电压叫做短路电压.即 u%=短路电压/额定电压*100%
回复
飞影道人
2006年12月21日 09:32:35
4楼

太专业了,高人也
回复
heronan729
2006年12月21日 15:50:51
5楼
学习!~~~~~~~~~~~~~
回复
panshuoguang
2006年12月24日 22:32:02
6楼
变压器百分阻抗也叫短路电压百分数,指变压器二次短路,一次施加电压,并慢慢使电压加大,当二次产生的短路电流等于额定电流时,一次所施加的电压叫做短路电压.即 u%=短路电压/额定电压*100%
空载电流Io%=Io/In*100%
空载电流的大小与变压器的容量及铁心硅钢片的性能有关,一般变压器的空载电流标准为2%-10%,高压大容量冷轧硅钢片铁心的变压器空载电流标准在1%以下。
回复

相关推荐