是的,新建规要求室内消防水箱架在建筑最高处,还要求满足最不利点静压要求,大家如何理解???
回复
3楼
我理解的意思是要上增压设施了,可为什么在条文部分不说, 而只在条文解释部分说呢,再说建规也没有提出静压要求多少,高规上就有。想和高规统一,可又没统一太好,就看大家以后怎么执行了,其实我感觉也是加了比较好些
回复
4楼
(刚写了一堆,没存就发的,不知为何没发上去~~~打字好辛苦!!再来)
对于增压设备我认为是06建规的bug,这种说法毕竟是条文解释提出的;还有与8.4.3条8项矛盾;再有就是高规还有7m的最不利消火栓静水压力要求,建规丝毫未提。
对于06建规最不明白的是超200m^2的商业网点,消防软管卷盘或轻便消防水龙怎样设计:
1 水量问题:消防软管卷盘用水量多少?延续时间?
2 管网设置问题:按专门室内消防管网还是可与生活给水管网合用?
合用时是于入口处管网分开,设倒流防止器;还是共用一个管网?
3 设置问题:按高规要求一股水柱达到室内地面任意一点?
规范不明确的东西,最终的结果是同一个规范,审查人员要求均不同,苦了小设计人。
回复
5楼
我感觉《建规》2006修订,就屋顶消防水箱而言要求太高,就象某位楼主说的还没高规清楚,而且高层建筑才立足自救啊,《建规》这么严是否有点过呢?
回复
6楼
刚发现一个问题,同时提请大家注意:
新建规8.4.2.3要求消防竖管不应小于DN100,本身跟5.3.1.5有点矛盾。
后面的条文解释明显是原来建规的解释条文,说的是高层工业建筑的,与条文不符。
回复
7楼
大家有宣贯方面的内容吗?
回复
8楼
消防水池保护半径150米的问题, 我没有拿到新的规范,也没有看到条文说明,不知道上面是怎么说的
回复
9楼
其实我最关心的是干式消防管的排气要求,这里规范没有具体规定.
比如说排气时间不能大于多少,还有排气阀的选择是不是可以按水泵的输水量计算.
回复
10楼
我想你还不太了解规范对"消防软管卷盘或轻便消防水龙"的定位,规范对于这部分用水不计如消防水量,原因是消防人员不使用它们灭火,它们是火灾初期供非专业人员使用的,所以它们没有用水量的规定和延续时间,具体多少用水量,你可以看产品.
管网要求,它们可以接在生活管网上,也可以接在消防管网上
它们的设计要求见高规.
回复
11楼
我的意思是排气>=输水量计算???
回复