许多水友都拿到了06建规,提议大家学习下,随便提些心得和看法,几位斑竹都会奖励积分哦!随后我们会针对一些问题结合宣贯内容跟大家一起探讨。
许多水友都拿到了06建规,提议大家学习下,随便提些心得和看法,几位斑竹都会奖励积分哦!
随后我们会针对一些问题结合宣贯内容跟大家一起探讨。
12楼
昨天看消火栓箱的技术标准中有消防软管卷盘的性能:额定工作压力0.4MPa,流量≥24l/min;直流射程≥6m。
to xfd831 若有室内消火栓管网的建筑很好解决消防软管卷盘的问题,目前没清楚的是无室内消火栓管网建筑如何设置。毕竟消防软管卷盘有流量、压力要求,接到给水上应校核;还有防污染问题,消防设备接生活网《给排水设计规范》上只允许室外消火栓直接接入。
回复
13楼
yihong妹妹说的很对,不过你可以去网易下载个卷盘样本看看,它们带有球阀,工作时打开球阀出水。
卷盘接到生活用水管上能不能产生污染问题,首先要看看卷盘用水时,卷盘处的水压会不会高于生活用水水压,你认为会么?
首先我按我的理解说一下,为什么室外消火栓可以直接接入生活管网而不需要防污染措施,而室内消火栓却需要。
1、室外消火栓因为是供取水的,沿着水流方向压力逐降,不会出现室外消火栓处的压力高于给水管网的压力,因此水不会倒流而产生污染。
2、室内消火栓需要加防污措施,因为考虑到水泵接合器加压,而产生高于生活用水的压力,出现消防水窜入生活用水管网。
从这个问题我们可以延伸到生活用水从市政接入处是否需要加倒流防止器的问题,如果生活用水是一路引入,是不需要加倒流防止器的,只设止回阀就行;如果有2路或以上引入,则各引入管上都需要加倒流防止器,理由也是压力分析。
回复
14楼
06建规关于建筑高度的定义与05高规基本相同,很好。建议增加建筑高度小于24米,但却有多层地下室或多种功能地下室的建筑物的消防用水量与火灾延续时间等条文。
回复
15楼
怎么找不到5.3.1.5,老王指点下吧。
回复
16楼
修改的太罗嗦了。
回复
17楼
15楼,是8.3.1.5条
回复
18楼
我还没拿到呢,先听听大家说说了
回复
19楼
应该没啥矛盾的,我仔细看了一下条文解释,这两条,一个是说干式,一个是说的湿式的。
回复
20楼
如果严格推敲规范,综合考虑一下,这条还真的难以操作。
高规有卷盘这条,但是它的设置都是建立在和消火栓管网共用的情况下设计的。
而多规,就没有说清楚和生活管网合用的时候,压力,流量还有防止倒流污染的要求。如果很多东西都要看样本不具体规定的话,这不叫规范。
其实规范的本意,就是糊弄一下,接个卷盘或者水龙头,着火的时候,先用这个东西给浇一下,浇不灭的话就逃跑不管了,但是在设计人员能糊弄吗?
另外,生活管网和消防管网合用的时候,用倒流防止器,不光是消防压力高和两个入口的原因,还有一因素就是:一旦生活管网停水,消防管中长时间不流动生锈的水就倒流到生活管里去,造成生活用水被污染。
回复
21楼
靠两三米静压来灭火是不现实的,到时候最高层的消火栓能流出水就很困难。按照高规执行,加吧。
回复