混凝土规范11.3.1说受压区高度应符合下列要求:一级抗震小于等于0.25h0.我觉得这里的受压高度应该为等效受压区高度。不应该是实际高度。
混凝土规范11.3.1说受压区高度应符合下列要求:一级抗震小于等于0.25h0.我觉得这里的受压高度应该为等效受压区高度。不应该是实际高度。
2楼
其实等效受压区高度,即受压区高度与h0的比值,即我们平常所谓的ξ,而规范中的0.25h0=ξh0,目的就是,控制混凝土受压区高度,防止梁混凝土被压碎导致脆性破坏,这仅仅是小弟的个人见解哦,请指正!!!!:)
回复
3楼
肯定是指混凝土的受压区高度,而不是要考虑钢筋的,当然你受拉纵筋可能大于0.25h0*fc*b,那是考虑了受压钢筋的作用,所以按0.25h0算出来的配筋率一般都会比2.5%小。