2楼
能确定啊,呵呵。。。。。。
回复
3楼
补水管流量怎么定?
我现在能想到的就是
水池容积=(消防用水流量-补水流量)*火灾时间
水池容积=补水流量*补水时间
然后水池容积和补水流量是未知,2个方程联立
回复
4楼
还是我自己来说吧。。。
市政管网压力已知,水箱压力0
有压管流伯努利方程,带入不同的管径,校核流速,补水时间等
回复
5楼
补水管的设计流速
回复
6楼
确定补水管的口径,数目
回复
7楼
可以的
根据水池容积和补水时间就能求出
回复
8楼
主要是用于确定补水量的,规范上说消防水池的容积可以减去火灾延续时间内补水管的补水量
回复