单位面积的用电功率
xgzh
xgzh Lv.2
2006年12月18日 22:35:58
只看楼主

一般民用建筑的用电量在工程设计的初级阶段是如何估算的?

一般民用建筑的用电量在工程设计的初级阶段是如何估算的?
免费打赏
zhangli2006
2006年12月19日 16:01:49
2楼
参考一下 全国民用建筑过程设计技术措施 电气专业 (2003) 第9页上有工程方案设计阶段各类建筑物的用电指标 你查一下 要是没有那本书 我再给你写上去
回复
xgzh
2006年12月19日 17:35:53
3楼
zhangli2006,你好,谢谢你的热心回答,你说的那么书我还真的没有,去查也有些不便,故而还真希望你能给我帮忙传一下,谢了!
回复
zhangli2006
2006年12月20日 08:23:15
4楼
建筑类别 用电指标(W/M2) 建筑类别 用电指标(W/M2)

公寓 30-50 医院 40-70
旅馆 40-70 高等学校 20-40
办公 40-80 中小学 12-20
展览馆 50-80
一般 40-80 演播室 250-500
商业 大中型 70-130 汽车库 8-15
体育 40-70 剧场 50-80
回复
zhangli2006
2006年12月20日 08:36:56
5楼
不好意思 写上去怎么变样了 那个上面是商业分为 一般和大中型的 其余都没有分。
另表下还注明
1,当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低 25-35VA/M2。表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。
2,表中的用电指标为W/M2,考虑功率因数和变压器负荷率,折合成变压器容量VA/M2,乘以系数1.5。
回复
xgzh
2006年12月22日 00:47:53
6楼
谢谢这位仁兄的赐教,小弟必定好好记住,再次谢了