关于消防水池设置的疑惑。
wangzhihong
2004年07月19日 16:42:32
只看楼主

在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?

在给排水设计规范中的3.2.10中的强制条文中,要求“生活饮用水水池(箱),应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶板”,并且在条文解释中有详细说明。现在是,消防水池也要这样吗?否则要做水箱吗?大家是如何处理的呢?
免费打赏
q131427
2004年07月22日 11:20:49
12楼
消防水池不用分开,认可linyinong的观点.
我对这个有关消防水池的疑惑是:如果消防水池利用顶板做池顶,检修孔做在侧面好还是直通上面的房间好.做侧面会减小水池的利用空间,在水池要求容积一定的情况下,水池须向四周扩大或是向下挖深(增加土建难度和造价).
回复
q131427
2004年07月22日 11:21:39
13楼
但是侧开孔不破坏上层房间功能使用.而且有利于检修维护\物业管理.
回复
bigbaby1999
2004年07月22日 13:07:49
14楼
消防水池可以不做独立的结构板,但是生活水池必须要求分开做,这是强规!
消防水池的检修人孔要开在水泵房同一空间,便于检修清洗!
回复
xiaguozhu
2004年07月22日 14:08:15
15楼
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003只对生活水池(箱)有强制要求,没规定非生活水箱,所以消防水池可以不做独立的结构板
回复
archwater
2004年07月23日 00:04:10
16楼
没必要分开。脱开肯定要比利用本体结构更难施工,造价也更高。开始的时候为保守起见,我们也把消防水池脱开,后来审图公司已经好几次给结构专业的提意见,强烈要求利用本体结构,以方便施工和节省投资。我们(深圳)现在都不脱开。
回复
xiaoyu-2003
2004年07月23日 10:16:05
17楼
其实《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.10条的规定只是针对生活饮用水而言,是为了保证饮用水水质、防水质污染。消防水池没有必要。
回复
gygg
2004年12月30日 09:50:45
18楼
消防水池没有必要
回复
juney
2004年12月30日 10:21:29
19楼
建议分开做,一般我们建筑是分开做的
主要是考虑对结构的影响很大,腐蚀问题。而且还有一个受力的问题。
回复
ruhua101825349810
2004年12月30日 11:55:28
20楼
消防水池每必要,只要生活水池做独立结构就可以了
回复
choine_braun
2004年12月30日 12:18:38
21楼
可以你用结构本体,只是对结构的要求高些,以前做的工程现在都没什么问题
回复