求助:静压桩承载力变化的问题
wangliquan_2001
2006年12月18日 20:03:00
来自于建筑施工
只看楼主

我这里管桩工程施工中出现了这样一个问题:400管桩,承载力设计值是1200KN,静力压桩,设计要求是桩端进入第8层粉沙层,标高和压力值双控,但是发现桩打到了设计标高后压力值不能达到要求,但是静止一会后,再压桩,承载力又能上来了(具体表现为静压桩机上的油压值达到要求),这个问题出现了怎么解决?不能没个桩都等一会再压,万一承载力不够,做静载试验不合格怎么办?具体该怎么处理?希望哪位知道的前辈给指条路。。。万分感谢!!

我这里管桩工程施工中出现了这样一个问题:400管桩,承载力设计值是1200KN,静力压桩,设计要求是桩端进入第8层粉沙层,标高和压力值双控,但是发现桩打到了设计标高后压力值不能达到要求,但是静止一会后,再压桩,承载力又能上来了(具体表现为静压桩机上的油压值达到要求),这个问题出现了怎么解决?不能没个桩都等一会再压,万一承载力不够,做静载试验不合格怎么办?具体该怎么处理?希望哪位知道的前辈给指条路。。。万分感谢!!
免费打赏
strongzxg
2006年12月19日 09:38:44
2楼
第一,先检测设备是否有问题。第二,与地堪部门联系,到现场分析地质情况是否正常。另外,标高与压力值双控,要以压力值为主。
回复
locksp0405
2006年12月19日 16:12:23
3楼
选取一根继续加压,直到达到设计承载力。
计算出实际桩长与设计桩长的差距多大,如果很大联系设计院及地堪,不大继续打,记住双控是以承载力为主,设计桩长为辅的原则!不知道设计取的系数是多少,如果是2。0,静载试验肯定不合格,不要报侥幸心理!
回复
一世平淡
2006年12月26日 09:19:01
4楼
第一、你的施压方法不对,桩在施工完毕后,静止一段时间后方可进行施压,如果施工完毕,马上施压,压力可能满足不了设计要求,因为施工时可能对端层地质产生破坏。
第二、你的地质可能与勘探存在差异,建议你与业主和勘查单位进行沟通,查明具体原因。我们今年也遇到你这个情况。如果桩未进入端承层,则应该加长桩长。
你还是和设计、勘察单位开个专题会,商讨一下,拿出具体处理意见,还是以质量安全为主,小心为上。代表个人意见。
回复

相关推荐