我这里管桩工程施工中出现了这样一个问题:400管桩,承载力设计值是1200KN,静力压桩,设计要求是桩端进入第8层粉沙层,标高和压力值双控,但是发现桩打到了设计标高后压力值不能达到要求,但是静止一会后,再压桩,承载力又能上来了(具体表现为静压桩机上的油压值达到要求),这个问题出现了怎么解决?不能没个桩都等一会再压,万一承载力不够,做静载试验不合格怎么办?具体该怎么处理?希望哪位知道的前辈给指条路。。。万分感谢!!
我这里管桩工程施工中出现了这样一个问题:400管桩,承载力设计值是1200KN,静力压桩,设计要求是桩端进入第8层粉沙层,标高和压力值双控,但是发现桩打到了设计标高后压力值不能达到要求,但是静止一会后,再压桩,承载力又能上来了(具体表现为静压桩机上的油压值达到要求),这个问题出现了怎么解决?不能没个桩都等一会再压,万一承载力不够,做静载试验不合格怎么办?具体该怎么处理?希望哪位知道的前辈给指条路。。。万分感谢!!