本设计为地下车库消防给水设计,自喷系统采用干湿式灭火系统。地下车库面积3500m2,闭式喷头数421个,报警阀前压力0.4MPa。空气压缩机的型号如何设计?向各位大虾们请教。
本设计为地下车库消防给水设计,自喷系统采用干湿式灭火系统。地下车库面积3500m2,闭式喷头数421个,报警阀前压力0.4MPa。
空气压缩机的型号如何设计?向各位大虾们请教。
2楼
1,计算报警阀后管道容积;
2,30min内使管道气压达设计要求;
供水压力是0.4MPa,选择气水比8:1,确定控制启停压力
列举个型号:LT620100,供气量157L/min,3KW(泰科的一种产品型号)
回复
3楼
谢谢楼上热心的指教。我还有点疑问。
1、如何确定阀后充气压力。我使用的陈耀宗、姜文源版《建筑给水排水设计手册》中,有关于干式喷水灭火系统阀前水压与阀后的充气压力关系,与您提供的气水比不同,成反比。
2、空压机的启停压力一般在多少压差范围内?
回复
4楼
1、不好意思,我说的是面积比,气压水压比正好相反。
2、启停压力差一般控制在0.01MPa
回复
5楼
3Q拉。谢谢大师的不吝赐教。
回复