风管止回阀一定要管道风速大于8m/s才能打开?
john3218
john3218 Lv.7
2012年06月20日 16:36:33
来自于通风排烟
只看楼主

我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?

我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?
chenjue1986
2012年06月20日 17:03:20
2楼
首先,止回阀是用较厚的镀锌钢制作的,重量远远超过铝合金制作的自垂百叶,不是微微风就可以吹开的
其次,竖向安装的止回阀,没有重力锤,需要克服阀门的重量,水平安装的有一个重力锤i,这些都需要一定的能量才能冲开,所以有这样一个风速的要求
回复
0空间0
2012年06月27日 09:09:51
3楼
那么在吹开止回阀后产生的阻力到底 有多少呢?图集上的表格图查的在8米风速下有110Pa,这个配风机困难啊?
回复
chenjue1986
2012年06月27日 09:24:13
4楼
很困难么?一般风机压头也可达到1000pa,损失110pa,还是有800pa可以用,为什么难选?
回复
zlanzhang
2012年07月16日 16:51:46
5楼
这个问题很困惑,可不可以风速小点也能打开呢?因为要8m/s,有的地方达不到这个风速,难道还要再变径?
回复
zhongwenxunshen
2012年07月16日 19:37:51
6楼
厕所等可以选用轻叶片的止回,好像是塑料的
回复
winner108
2012年08月02日 09:56:59
7楼
我也很疑惑,图审一看到止回阀,就验算风速是否超过8m/s,在一些小风量的场所,公用竖井,用止回阀的确风机很难配,有时候为了凑8m/s,还要在风机出口处变小管径。
看样本风管止回阀的构造,很多止回叶片采用铝制的,其实重量也很轻,关键是重力锤,需要较大风速,其实重力锤也是可以调节的。个人觉得止回阀可以做到较小风速止回的,但是规范这么规定了,很多图审就死扣这条。
回复
fine_2009
2012年08月02日 10:16:03
8楼
没有实际试验过,我估计,风速小的时候不是止回阀叶片不能动,因为风量为零的时候,风机压力全部会作用在止回阀的叶片上,这个压力是很大的,8米风速的要求,可能是由于达不到8米难以保证止回阀全开。。如果止回阀不能全开,那么必然对排风的通畅很不利,会造成阻力很大。
我认为止回阀8米风速的设计要求很弱智,大多数的平时通风空调系统都是很难达到8米风速的,而如果为了达到8米去缩小管径更不可取。为什么这么多厂家不能研究生产一种低风速就可以用的呢?应该说,大部分场所都是8米以下的。
回复
lisunbao
2012年08月14日 22:25:16
9楼
回复
chalewen
2012年08月15日 14:14:06
10楼
不一定,卫生间止回阀在开启压力25Pa时,就能打开,阀片开启角度不小于最大开启角度的90%