关于雨淋系统分区后的水力计算
2003gpsby
2003gpsby Lv.2
2004年07月17日 17:54:53
只看楼主

有一舞台葡萄架下按规范要求设雨淋系统,环状网供水,因为葡萄架面积为338m2>260m2(作用面积),故考虑分区确定。从确定最不利点着火时,两个相邻分区的雨淋系统打开,那么本人考虑势必分区越多,系统经水力设计流量势必越小,问题就是如何确定分几个区呢?如果按两个区考虑的话,一个区面积为169m2<260m2,那么我在最终水力计算时是按作用面积260m2内的喷头数计算确定还是我的一个区169m2的喷头确定?还有两个分区的供水管网是单独成环,是否需互相连通?还是一个大环?

有一舞台葡萄架下按规范要求设雨淋系统,环状网供水,因为葡萄架面积为338m2>260m2(作用面积),故考虑分区确定。从确定最不利点着火时,两个相邻分区的雨淋系统打开,那么本人考虑势必分区越多,系统经水力设计流量势必越小,问题就是如何确定分几个区呢?如果按两个区考虑的话,一个区面积为169m2<260m2,那么我在最终水力计算时是按作用面积260m2内的喷头数计算确定还是我的一个区169m2的喷头确定?还有两个分区的供水管网是单独成环,是否需互相连通?还是一个大环?
免费打赏
水先生
2004年07月28日 21:26:28
2楼
这属理解错误,对于338平米的面积,分两个区并不是简单的除以二,一个区就是169平米,要按形状来分,总之,至少有一排喷头是属于两个区共有的。可以做到作用面积约260平米左右。
回复
tgyd
2004年07月29日 09:02:01
3楼
水先生说的对
不过也不一定要分区,这要看实际的场所了。规范要求的作用面积是最小值,但没有规定最大是多少
回复
wangyutong
2004年11月16日 17:28:21
4楼
因为葡萄架面积为338m2而且无法采取人为方法形成防火隔断。所以,一旦发生火灾,火会在整个葡萄架下的所有面积迅速蔓延所以葡萄架下的所有面积,所有喷头都会动作。即338m2事实上都在一个防火分区中,不能人为地分成两个。这种情况下只能采用两个雨淋阀同时动作并采用环状网供水的雨淋系统并必须严格进行水力计算。
回复
xielunxiu2004
2006年02月28日 21:35:37
5楼
2003gpsby,能分享您的经验吗?