四、 原有建筑进行一户一环分户改造后的水力失调

现在的分户改造,多是对原来的上给下回单管串联式室内供热系统基础上进行的改造,改造的方法是拆除原上给下回的立管,保留原来的暖气片,将共用供回水立管安装在每个单元楼梯间内,每户各引一根供水管和回水管进入室内,室内系统有水平单管串联式、水平单管串联加跨越管式、双管式,其中,水平单管串联式应用最多。分户改造的搂在供暖期中,常常出现顶层不热底层热的垂直失调现象。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:56:56
13楼
发生这种情况的原因是:在原来的老系统中,供热循环水从顶层向下走,每个楼层的暖气片进水的温度都是相同的,比如60°C,水温从顶层向下逐渐降低,到底层的时候,暖气片的减水温度可能是45°C,在设计暖气片的配置时候,是根据这样的垂直温降理论进行的。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:57:21
14楼
当分户改造后,原来的暖气片还是原来的配置,实际运行的供热循环水进入每一家的入口温度都是相同的,而在每一家的不同房间的暖气片中产生了水平的温降。作为顶层热用户,除第一组暖气片的进水温度达到原设计要求外,其它各组暖气片的进水温度都低于原设计要求,即散热量都低于原来的设计,所以造成了顶层用户室内温度不达标。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:57:39
15楼
作为底层热用户,除最后一组暖气片的进水温度达到原设计要求外,其它各组暖气片的进水温度都高于原设计要求,即散热量都高于原来的设计,所以造成了底层用户室内温度超标。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:57:58
16楼
根据上面分析的原因可以看出,按设计要求配置各楼层的暖气片是最根本的方法,但是由于工程量太大,可行性差。我公司解决这一问题的方法有两种,一是根据上下楼冷热的程度,逐一调节各楼层用户的进口阀门,以增大顶层用户的流量,减小底层用户的流量,达到平衡的目的;二是加大整体的流量,缓解失调状况。由于前一种方法过于繁琐,我们一般采用后一种方法。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:58:28
17楼
五、 新建一户一环系统的水力失调

近年来的新建建筑多采用一户一环的室内系统形式,这种形式出现水力失调的的现象是:有的地方是供热初、末寒期顶层不热,供热的严寒期热。有的地方是供热初、末寒期底层热,供热的严寒期不热。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:58:48
18楼
产生这两种情况的原因是相同的,在供热的初、末寒期,由于供回水的温差比较低,顶层用户很少受温差动力的影响,流量略低于底层用户,当严寒期到来,供热循环水的供回水温差加大,顶层用户由于温差动力的影响,流量增加了,所以产生了供热初、末寒期顶层不热,供热的严寒期顶层热和供热初、末寒期底层热,供热的严寒底层期不热的现象。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:59:09
19楼
出现这种水力失调的情况不是很多,一般都是采用加大总体流量的方法解决,也可以采用逐楼层关小用户阀门小的方法进行解决。当热计量推广开来,每户安装温控阀后,这种问题也会迎刃而解。
回复
somebody665
2006年12月18日 11:59:33
20楼
以上对于当前供热系统准存在的各种水力失调情况作了简要的分析,介绍了我单位采用的一些具体措施和其它可采用的方法建议,不足之处请同仁指正。
回复
somebody665
2006年12月18日 12:00:07
21楼
【个人观点,谨供··】