请问一般多大的变压器不需要高压柜?
dchm2002
dchm2002 Lv.2
2006年12月18日 10:27:49
来自于变压器
只看楼主

如题,小的变压器不需要高压柜,那么一般多大以上的变压器需要高压柜呢?这是经验数据还是电力局的规定啊?

如题,小的变压器不需要高压柜,那么一般多大以上的变压器需要高压柜呢?这是经验数据还是电力局的规定啊?
免费打赏
gejils.w
2006年12月18日 11:31:51
2楼
要不要高压柜和变压器大小没关系
回复
ljs1399
2006年12月18日 12:24:37
3楼
应该是630KVA以下变压器不需要高压柜。用带熔断器高压负荷开关。
回复
zhanghuining
2006年12月19日 13:27:15
4楼
是的,同意楼上的说法,因为供电局说800KVA及以上的变压器需要设高柜
回复
wgy111
2006年12月19日 17:22:01
5楼
要不要高压柜和变压器大小没关,我同意
回复
dchm2002
2006年12月22日 21:40:58
6楼

谁说的?竟然有这种说法?
回复
ccc678
2006年12月23日 13:25:10
7楼
每个地区有不同的规定.有的是500以上,有的是630以上,谁也说准.供电局是老大.