请问专家
zjpmm520
zjpmm520 Lv.2
2006年12月18日 01:23:41
只看楼主

YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢

YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢
免费打赏
panshuoguang
2006年12月19日 19:50:19
12楼
YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量290A
回复
zhang_tao_2004
2006年12月19日 20:14:59
13楼
这个问题你问得很笼统,电缆载流量是根据辐射方式、环境温度综合考虑的,各种设计手册上均有描述,40度时基本上可以按照手册上的载流量设计
回复
wtcyywj
2006年12月19日 20:51:57
14楼
说到这里问大家一下,多根电缆在桥架敷设时候大家真按规范里的系数来选择的吗?如果真按它上面规定的来的话选的电缆截面好大的.尤其是在大型公建中,有时候一个桥架上有几十跟电缆啊.要是按这个系数来,电缆粗的不得了.
我的做法是不考虑这个系数,但所有电缆的截流量比上级整定开关电流大一级.
回复
tcchezhong
2006年12月19日 21:56:33
15楼
9楼是专家
回复
zjpmm520
2006年12月20日 00:00:45
16楼

271A乘0.8=216.8A是吗?
回复
zjpmm520
2006年12月20日 00:03:48
17楼
非常感谢大家 我会记住你们的
回复
obil
2006年12月20日 01:34:03
18楼
我觉得应该是低于260A,
有个问题是YJV22电缆怎么会敷设于桥架内呢??一般这样的电缆是直埋的吧?
象这样的钢带铠装电缆,如果敷设于桥架内,那么有转弯的地方,铠装电缆不易弯曲,那么桥架就要做很多的弯典半径,恐怕不易施工。。。
回复
zjpmm520
2006年12月20日 01:45:35
19楼

是啊 他们就是这样设计的 不排除有贿赂的可能
回复
aqnaqn_8392
2006年12月20日 14:02:05
20楼
这个问题没必要讨论,该怎么用就怎么用,有人说温度在80度以上在算载流量,有必要吗?大部封时间都是在36度一下运行
回复
air_supply1020
2006年12月20日 17:31:58
21楼
桥架内电缆可以排4层?首次听闻!
YJV22电缆敷设在桥架内有没有和其他电缆共用桥架呢?有的话找甲方、设计出变更撒,根本不好施工以及检修!