YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢
YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢
2楼
270左右
回复
3楼
是估计吧?有标准的吗? 谢谢!
回复
4楼
是单根敷设。还是多根敷设。穿管不。你提条件明确。法回答。
回复
5楼
92DQ1中
290A(说的是3芯的)
回复
6楼
是4芯95平方的电缆 不穿管 多根敷设 (在桥架里)
回复
7楼
降容系数0.8
回复
8楼
学习中 请解释一下
回复
9楼
98D1图籍中,YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量290A.
厂家样本中,271A,考虑在桥架里多根敷设,当叠置电缆层数为一层时乘0.8的系数,二层时乘0.65的系数,三层时乘0.55的系数,四层时乘0.5的系数.
回复
10楼
电缆有几层(二层?)?什么架?梯架?
回复
11楼
条件不明,无法估计。
回复