请问专家
zjpmm520
zjpmm520 Lv.2
2006年12月18日 01:23:41
只看楼主

YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢

YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢
免费打赏
liuxuesheng-001
2006年12月20日 20:03:56
22楼
看你是怎么铺设的,要是槽架过宽,单层的话,290A。没问题
要是穿了管,那就得降到系数0.8了,还得是单层。关键还得是看你那个电缆是不是过国家标准,现在不少的产品都亏方。不够。你还是稳妥点吧。
回复
zyzylz
2006年12月20日 21:19:58
23楼

是不是有局部直埋的情况!
回复
五月风1975
2006年12月20日 23:50:40
24楼
YJV22电缆直埋按25度计算载流量,在桥架按35度计算,具体数值应见0《供配电设计手册》第三版(水利水电出版社)。
回复
bqg
2006年12月21日 08:14:08
25楼

电缆可以排4层,请见98D1图籍中<电缆在桥架上无间距配置多层并列时持续载流量的校正系数>
但YJV22电缆敷设在桥架内确实不好施工,YJV22电缆适用于直接埋地的敷设方式.
回复
zjpmm520
2006年12月21日 08:28:39
26楼
回23 是局部有直埋
回复
zongjinzhi
2006年12月21日 17:26:52
27楼
请问各位:YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量290A是从什么地方查出来的?我们通常都按230A计算的呀!求教中……


回复
zongjinzhi
2006年12月21日 17:30:06
28楼
请问:YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量290A是怎样算出或查出来的?我们通常都按230A计算,求教中……
回复
江南小生
2006年12月21日 19:09:19
29楼
我认为是230A,依据是《工业与民用配电设计手册》
回复
zjpmm520
2006年12月29日 21:28:38
30楼

230A应该是在环境20度
回复

相关推荐

APP内打开