YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢
YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量是多少? 谢谢
22楼
看你是怎么铺设的,要是槽架过宽,单层的话,290A。没问题
要是穿了管,那就得降到系数0.8了,还得是单层。关键还得是看你那个电缆是不是过国家标准,现在不少的产品都亏方。不够。你还是稳妥点吧。
回复
23楼
是不是有局部直埋的情况!
回复
24楼
YJV22电缆直埋按25度计算载流量,在桥架按35度计算,具体数值应见0《供配电设计手册》第三版(水利水电出版社)。
回复
25楼
电缆可以排4层,请见98D1图籍中<电缆在桥架上无间距配置多层并列时持续载流量的校正系数>
但YJV22电缆敷设在桥架内确实不好施工,YJV22电缆适用于直接埋地的敷设方式.
回复
26楼
回23 是局部有直埋
回复
27楼
请问各位:YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量290A是从什么地方查出来的?我们通常都按230A计算的呀!求教中……
回复
28楼
请问:YJV22-1KV-4*95的电缆在环境温度40度时载流量290A是怎样算出或查出来的?我们通常都按230A计算,求教中……
回复
29楼
我认为是230A,依据是《工业与民用配电设计手册》
回复
30楼
230A应该是在环境20度
回复