燃气锅炉房的消防
hjtu
hjtu Lv.2
2004年07月16日 12:46:51
只看楼主

多层建筑带一地下车库,内有2T的锅炉二台,供采暖和热水系统用的蒸汽。按低规,单台超过2T的才设蒸汽灭火,象上述类型的可不设,在南京地区不作可以吗?还有人说要设水喷雾,可那是高规上要求的呀!

多层建筑带一地下车库,内有2T的锅炉二台,供采暖和热水系统用的蒸汽。按低规,单台超过2T的才设蒸汽灭火,象上述类型的可不设,在南京地区不作可以吗?还有人说要设水喷雾,可那是高规上要求的呀!
免费打赏
zwsz
2004年07月16日 14:52:40
2楼
看看水喷雾规范
回复
qixu
2004年07月18日 18:55:06
3楼
除了给水内容外,锅炉消防还有,按装燃起泄漏报警器、对锅炉的进气端安装电磁紧急切断阀等要求。