12楼
2.3 经过以上计算,对2台2t/h的锅炉房,要保持锅炉间内温度在40℃以下,则需要约26次/h的通风量,而为了保证2台锅炉满负荷运行时燃料的充分燃烧,则需要的空气量约为4次/h。而目前锅炉房设计中,排风量一般只有6~10次/h,送风量一般为排风量的50%~90%,这样很难满足上述要求,所以大多数锅炉房内温度较高。尤其是在夏季容量较大的地下锅炉房,由于无法进行自然通风,机械通风量又较小时,其温度可达50℃以上,而且往往燃烧所需的空气量得不到保证。
回复
somebody665
2006年12月17日 13:27:59
13楼
3 结束语
3.1 燃油燃气锅炉房通风系统设计时,首先要计算排除锅炉房内余热所需要的通风量,再计算锅炉燃烧所需要的空气量。由于燃烧所需要的空气量是由燃烧器从锅炉房抽走的,所以在选用锅炉房送排风机型号时送(补)风机的风量即为排除余热所需要的通风量,而排风机的风量为上述两者之差。

3.2 根据以上送、排风量,校核是否满足有关规范要求的排除易燃易爆油气所需的换气次数。
3.3 所有安装在有易燃易爆危险房间内的通风装置应有防爆措施。
3.4 确定送、排风量时还要考虑到对锅炉房内外空气压差的影响,因为锅炉房内保持正压或负压关系到燃烧器的调节和烟道、烟囱的设计。
回复
somebody665
2006年12月17日 13:28:36
14楼
【个人观点,仅供参考】
回复
h_y_t
2006年12月26日 14:25:02
15楼
赞一个,楼主非常的认真,值得学习.没有仔细核算,但感觉方法和思路还是正确的.
"3.2 根据以上送、排风量,校核是否满足有关规范要求的排除易燃易爆油气所需的换气次数。"根据规范,是否可以理解为锅炉房需要考虑防爆的房间可能就是燃气调压间或油泵油箱间等辅助房间,锅炉间是不需要防爆的.所以锅炉间只需要考虑余热通风和燃烧所需空气量,3.2是不需要考虑的.楼主是否认为正确.
回复
shasha_04
2008年04月03日 10:21:18
16楼
感谢楼主提供的经验数据 ^^
回复
yuliang0111
2008年04月13日 15:01:19
17楼
2 根据以上送、排风量,校核是否满足有关规范要求的排除易燃易爆油气所需的换气次数。"根据规范,是否可以理解为锅炉房需要考虑防爆的房间可能就是燃气调压间或油泵油箱间等辅助房间,锅炉间是不需要防爆的.所以锅炉间只需要考虑余热通风和燃烧所需空气量,3.2是不需要考虑的.楼主是否认为正确.