1250KV的干变距10KV高压柜距离多少?
zsh2340
zsh2340 Lv.2
2006年12月16日 17:18:24
只看楼主

1250KV的干变距10KV高压柜距离多少?1300可以吗?

1250KV的干变距10KV高压柜距离多少?1300可以吗?
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年12月16日 23:19:42
2楼
应该可以.二者连接可用母线桥.
回复
amu236
2006年12月17日 08:44:12
3楼
可以 一般不会太远的 不然你的母线桥就不好安装了
回复
zsh2340
2006年12月17日 14:15:42
4楼
变压器高压进线采用的是YJV22-3*70的高压电缆,低压侧用的是TMY-2(80*10)+80*6,我说的是变压器与10KV高压柜在室内布置时距离1300mm合适吗?最低距离多大?谢谢!
回复
bqg
2006年12月18日 13:36:56
5楼
建议加粗变压器的高压进线,变压器与10KV高压柜在室内布置距离1300mm应该没问题.
回复
tely-007
2006年12月18日 16:44:55
6楼
要看具体的布置方向,不要挡了高压柜前面就可以
回复
rencom886@co163
2006年12月18日 20:49:13
7楼
应该留出高压柜前的操作距离,建议拉大到2500
回复
zhuixing-1188
2006年12月19日 12:44:52
8楼
高压柜和变压器水平放置,我通常都是把柜和变压器挨在一起.
回复
zsh2340
2006年12月19日 16:35:02
9楼
谢谢各位了
回复
wgy111
2006年12月19日 17:08:49
10楼
应该是2M吧
回复

相关推荐

APP内打开