在10KV高压柜中PT柜中,UAB=10KV;UAC=UBC=6KV;Ua、Ub、Uc三相电压差不多都是6KV;所以这里AC同BC两线电压有点不对劲,我们想到的就是C相那个0.5A的保险断了,但是实际上我们摇出了那个PT柜,我们检查了那三相保险都没有发现它断哦,呵呵,所以不知道如何解决问题啦! 而且我们查看了该柜的继保,显示的电压同上面锁描述的一样,而且“告警”那盏灯亮着,显示的问题为“TV断线告警”,但是还是不知道到底是哪里出了问题啊,请教下大家!
在10KV高压柜中PT柜中,UAB=10KV;UAC=UBC=6KV;Ua、Ub、Uc三相电压差不多都是6KV;所以这里AC同BC两线电压有点不对劲,我们想到的就是C相那个0.5A的保险断了,但是实际上我们摇出了那个PT柜,我们检查了那三相保险都没有发现它断哦,呵呵,所以不知道如何解决问题啦!
而且我们查看了该柜的继保,显示的电压同上面锁描述的一样,而且“告警”那盏灯亮着,显示的问题为“TV断线告警”,但是还是不知道到底是哪里出了问题啊,请教下大家!
3楼
TV断线告警,系统都提示了嘛,C相PT断线了
回复
4楼
回复
5楼
直接量Pt的出口电压是不是都是100V,看你的描述就是C相段了嘛。
回复
6楼
TV断线告警,高压正常且保险未断,应检查C相TV及相关二次接线是否有问题。
回复
7楼
学习一下
回复
8楼
嗯,这个确实可以去试一下,看一下啊,要等上级领导怎么安排咯哦,随时报告结果
回复
9楼
接线确实没有看哦,下次检查的时候还真要去看下才行啊