请问各位,如果地下室-2层剪力墙墙柱放偏20cm(整体移位),该如何处理?底板是50cm厚,如果选择重新植入钢筋会不会对以后结构有影响?植入钢筋有什么要求?
请问各位,如果地下室-2层剪力墙墙柱放偏20cm(整体移位),该如何处理?底板是50cm厚,如果选择重新植入钢筋会不会对以后结构有影响?植入钢筋有什么要求?
12楼
施工测量放线时必须加强责任心,工作务必要仔细认真。
回复
13楼
新手来学习~
回复
14楼
看是到什么层面的处理了,是只是在施工单位内部还是到甲方监理都知道了,二十公分说实话影响不会太大
回复
15楼
那要看你那墙柱是不是上面房子的了,如果只是上到地下室顶板那植筋应该没问题的,有上上面的房子那建议不止要植筋,最好想点加强的措施
回复
16楼
dui
回复
17楼
看是什么楼层。做高层肯定不行
回复
18楼
回复
19楼
我觉得植筋还是不保险的,最好是根据上部结构设计、建筑高度等请设计出处理方案,如果要进行植筋的话还是按相应规范要求进行施工,要不然发生质量安全事故的几率会大增!还是要慎重考虑,慎重施工啊!还有那个放线的测量员还是换了吧,从找个吧!
回复
20楼
可以不植筋的,偏200mm并不是特别大。可把纵筋弯折上去,一般60度斜角,然后再弯直。根部再加U型钢筋(可和纵筋一样),竖向再与原弯折过来的纵筋搭接。可以参考变截面柱纵筋的弯折大样,可看一下图集,只不过变截面一般是下大上小,这个是反过来的。
[