有事请教!!
binxxyy
binxxyy Lv.3
2012年06月19日 12:51:40
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位,如果地下室-2层剪力墙墙柱放偏20cm(整体移位),该如何处理?底板是50cm厚,如果选择重新植入钢筋会不会对以后结构有影响?植入钢筋有什么要求?

请问各位,如果地下室-2层剪力墙墙柱放偏20cm(整体移位),该如何处理?底板是50cm厚,如果选择重新植入钢筋会不会对以后结构有影响?植入钢筋有什么要求?
免费打赏
无间道
2012年06月19日 13:29:25
2楼
处理的方案只有两个。
一是,从新推倒重来;二是植筋。但植筋一定要有专业施工单位来进行施工。
回复
binxxyy
2012年06月19日 18:36:54
3楼
第一方案是不行了,底板已经浇筑,模板也支起来了!我看施工单位是直接找几个工人重新植入,底板有50cm厚,可是他们才植入大约15cm左右,这样对结构会不会有大的影响,有多大危害?
回复
binxxyy
2012年06月19日 21:48:34
4楼
那有什么好的方法?
回复
hellofsq
2012年06月20日 10:13:17
5楼
等天黑了,直接钻两个眼,钢筋一插,第二天,模板一立,就行了,我们不是第一次干了,主要是发现偏位了,先不弹线,做好工人的思想工作,把事做干净点。
回复
lz0707117
2012年06月20日 10:14:44
6楼
15mm的锚固深度对应的是12,14的钢筋。你叫的植筋公司有专业资质吗?
回复
一叶偏舟
2012年06月20日 10:18:54
7楼
要不叫设计出方案
回复
liminxu
2012年06月20日 11:30:55
8楼
回复
yh28827
2012年06月20日 11:38:37
9楼
等天黑了,直接钻两个眼,钢筋一插,第二天,模板一立,就行了,我们不是第一次干了,主要是发现偏位了,先不弹线,做好工人的思想工作,把事做干净点。
回复
lengyuelihong
2012年06月20日 11:59:25
10楼
出现这种情况,植筋处理必须由专业的植筋公司施工,确保施工质量。但不赞成。
最好,最可靠的办法,通过设计工程师专业核算,或调整结构布置,或采取加大结构截面的方法处理。
施工测量放线时必须加强责任心,工作务必要仔细认真。
回复
xyanddyh
2012年06月20日 13:21:28
11楼
施工员的责任啊 怎么会偏20???还有钢筋工在扎钢筋的时候不符合尺寸吗?
回复