水池的泄水管
jiangxue1122
2006年12月15日 11:48:20
只看楼主

水池的泄水管为DN100,放在水池的侧壁上,考虑到水管要加柔性套管,那么管中心距底板的距离要多少呢?看到图集02S404 里,不知道是按D2 来算距离还是按照D5来算距离?请指教。

水池的泄水管为DN100,放在水池的侧壁上,考虑到水管要加柔性套管,那么管中心距底板的距离要多少呢?看到图集02S404 里,不知道是按D2 来算距离还是按照D5来算距离?请指教。
免费打赏
jiangxue1122
2006年12月15日 12:00:01
2楼
技术规程上写“泄水管必须从侧壁接出时,其管内底应和池底最低处平。”如果有套管,就不可能使管内底和池底最低处平了,按照套管计算,管中心离底板距离不小,就不能保证把水泄空了,这个一般是怎么解决的啊?迷茫中。。。。。。
回复
giadrbrw
2006年12月15日 12:04:31
3楼
加套管管中一般距池底20cm左右,至于最底的几十公分水深只能靠动力排出了
回复
小小法师
2006年12月15日 12:48:08
4楼
加套管也没多少距离,检修时有这么一点水有什么关系呢?
回复
cmsgdarch
2006年12月18日 22:49:46
5楼
泄水管可以不设柔性套管。泄水管可直接排至集水抗或集水沟。如一定要设柔性套管,则应保证泄水管管内底应和池底最低处平,这样就有可能使一部分套管埋在底板混凝土层内。
回复
nianguicai
2006年12月18日 23:03:13
6楼
泄水管不可以在池底设吗?设计一般是设在池底排空!
回复
jiangxue1122
2006年12月20日 09:54:13
7楼
请问5楼的,套管可以埋在混凝土里吗?
回复