一类高层综合楼水泵房和卫生间是否要加设喷头?
kyd0519
kyd0519 Lv.2
2006年12月15日 10:28:16
只看楼主

本人最近画了一个高层的喷淋系统,水泵房设在地下一层,每层都设有30平米左右的卫生间,被审图的人指出这些地方要加设喷头.审图的人搬出的"高层民用建筑设计防火规范"GB50045-95(2005年版)中的7.6.2条规定.个人觉得卫生间加喷头还好说,但是水泵房加喷头个人真的没必要,是种浪费!而且水泵房位置在地下一层,与地下一层车库不在同一个防火分区内.谁能告诉我这两处地方到底是否需要加喷头?

本人最近画了一个高层的喷淋系统,水泵房设在地下一层,每层都设有30平米左右的卫生间,被审图的人指出这些地方要加设喷头.审图的人搬出的"高层民用建筑设计防火规范"GB50045-95(2005年版)中的7.6.2条规定.个人觉得卫生间加喷头还好说,但是水泵房加喷头个人真的没必要,是种浪费!而且水泵房位置在地下一层,与地下一层车库不在同一个防火分区内.谁能告诉我这两处地方到底是否需要加喷头?
免费打赏
fromhotspring
2006年12月19日 21:16:46
2楼
我目前在审一个一类高层的商业中心的施工图送审,也有这种问题,我是要求面积超过5平方的卫生间、大于3平米的非电气类管井(上海消防规范)、非电气类管井都要求设置喷淋。另外考虑到对一些面积较大的楼梯走道平台处、以及一端封闭的楼梯平台可能会堆积东西,因此也都要求设置喷头了,虽然规范只要求前室设,但是出于安全的角度,还是要求设了。
但是我没有要求水泵房和报警阀室设喷头。
回复
水灾
2006年12月20日 08:38:40
3楼
消防泵房在江苏已经不需要设置自喷了。
回复
zhangzheng0407
2006年12月20日 16:32:33
4楼
泵房设喷头觉的无此必要
回复
kyd0519
2006年12月22日 17:19:59
5楼
审图的人提了,没办法,只能设了.个人觉得水泵房厕所这类的放几个灭火器好了.不知道那些定规范的人"5平米"怎么定的?客房卫生间就大那么一点点也要设!