基底标高不一致的可以使用STRAT来建模计算么?
sparrow1981
sparrow1981 Lv.10
2006年12月15日 10:05:32
只看楼主

近期在做一个山体别墅区碰到一依山而建的办公楼,由于山体条件限制,现在基础底标高并不一直,可以采用STRAT来建立实际模型吗?附件下载:http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=forum&SubType=downAttach&threadID=578798

近期在做一个山体别墅区碰到一依山而建的办公楼,由于山体条件限制,现在基础底标高并不一直,可以采用STRAT来建立实际模型吗?

附件下载:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=forum&SubType=downAttach&threadID=578798
免费打赏
yale16
2006年12月18日 09:49:32
2楼
可以的,这种模型时完全可以建的,下图是一个底部不等高的曝气池,建模很方便的。
回复
yale16
2006年12月18日 09:52:35
3楼
像一些错层、夹层,利用STRAT建模也是很简便的,如下图:
回复
ncidi
2006年12月18日 11:55:28
4楼
上面那个池子的计算过程是怎么样的 有那些需要注意的地方 斑竹能介绍一下么
回复
yale16
2006年12月18日 13:55:05
5楼
再看一下它的局部图:
回复
yale16
2006年12月18日 14:05:44
6楼
这是一个相当复杂的水池,首先它的底部不等高,其次它的内部也是相当复杂的,内部设有空气室,顶部还设有构筑物物。但利用STRAT三维作图的优势能够很简便的完成它的建模,建模完成了那荷载的添加就更简单了,利用STRAT所特有的“表面压力荷载导算”功能,可以一次性施加全部表面压力荷载;最后,利用STRAT板单元局部坐标系功能,指定板单元的应力方向,使最终配筋按指定的方向输出。

熟练掌握了STRAT后,这样一个复杂水池也是很快能完成的!
回复
ncidi
2006年12月18日 15:09:22
7楼
这个是我做的模型
回复
ncidi
2006年12月18日 15:17:39
8楼
发重复了一个 斑竹删除了 我的池子壁怎么是不平的 显示也是这样
在建立模型的时候完全刚性楼层假定和按照楼层控制 这两个是不是要关闭 我是都没有关 倒算风的时候从池子顶部开始的 斑竹看下 对不对
回复
yale16
2006年12月19日 09:26:21
9楼
池子壁不平是因为在图形参数里面有个设置 没调好。打开“图形参数”对话框,点“实体图”会弹出如下对话框,非竖直构件顶平拿掉就好了。完全刚性楼层假定应拿掉,楼层控制没关系的。风荷载应从池子顶部开始。
回复

相关推荐