现有一剧院工程,因原设计单位没有设计变电所,现要进行供电报装,须提供供电方案。根据供电干线图累加负荷4600kVA,请问该选用几台变压器,容量各为多少?我请了二家电力设计院进行选型,第一家是2*1600kVA+2000kVA(按4600*0.9/0.8=5175选型),而第二家是1600kVA+2000kVA,(按4600*0.8=3680造型)二家选型差了一台1600kVA变压器,到底哪家是对的,而二家都是从事电力设计的。
现有一剧院工程,因原设计单位没有设计变电所,现要进行供电报装,须提供供电方案。根据供电干线图累加负荷4600kVA,请问该选用几台变压器,容量各为多少?我请了二家电力设计院进行选型,第一家是2*1600kVA+2000kVA(按4600*0.9/0.8=5175选型),而第二家是1600kVA+2000kVA,(按4600*0.8=3680造型)二家选型差了一台1600kVA变压器,到底哪家是对的,而二家都是从事电力设计的。