车间用电负荷全部为交流220V电阻丝加热,每套加热设备上三根电阻丝,分别为A、B、C三相5A电阻丝,现共有160套加热设备,选型1000KVA的S11油变大不大?
车间用电负荷全部为交流220V电阻丝加热,每套加热设备上三根电阻丝,分别为A、B、C三相5A电阻丝,现共有160套加热设备,选型1000KVA的S11油变大不大?
2楼
一般负荷占变压器的容量大约在80%比较合适,你的负荷才500多,所以变压器容量大了点,可以选小点的。
回复
3楼
每套加热设备功率:3*220*5=3.3kW,
160套设备功率:160*3.3=528kW,
同时使用的话1000KVA变压器足够了,有点大,800(或630)KVA就可以了(纯阻性负载)。
回复
4楼
纯电阻性负载,如果不考虑扩展,800就够了
回复
5楼
谢谢了,还有四台22KW的泵
回复
6楼
那还是用1台1000的吧!