传统开关都是单火开关,即只控制火线的通断,无需接入零线。。但有的特殊智能产品需要零线做工作电源。如图,不知道这样的东西是否符合规范?望各位赐教!

传统开关都是单火开关,即只控制火线的通断,无需接入零线。。
但有的特殊智能产品需要零线做工作电源。
如图,不知道这样的东西是否符合规范?
望各位赐教!
bingyu0923
2006年12月14日 15:40:03
2楼
应该是可以的
零线不装开关就可以了
回复
moocher
2006年12月14日 16:43:42
3楼
相关规范有没?
不少产品在开关中有零线。
有的甲方说不符规范。
不晓得是啥规范。。。。