第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
小弟想知道的是其中第二条的具体含义指什么?在配电线路哪个位置?在实际工作中有哪里地方应用?最好能用图来表示,谢谢!
2楼
上一级配电盘出线为20A以下的微断,那分支处可不设短路保护。
应用举例:
照明箱内一路16A的三相微断,出线带两路0.37KW的三相风机。每个风机可用10A刀闸控制+熔断器保护。
回复
3楼
欢迎大家讨论.
我的通常做法,如果上一级和下一级之间不超过3M.
上一级不设断路器或者设隔离开关,在下一级箱内进线处设断路器.
具体还有什么应用,以及对这一条的深刻理解,望高手指点!
回复
4楼
3楼的做法,我也见过,但有小小的区别:两个分级箱是连在一起的。
听现场的一些老工程师说,遇到这样的情况,最好还是贴在一连。
回复
5楼
关注中
回复
6楼
这里我也有疑问:就是竖井电缆分支处可能距离就不能只是3米了,电源侧开关在低压电源柜,如果是高层那就是几十可能上100米。或者只是离分支处?
回复