钢筋11111111
a082980
a082980 Lv.2
2006年12月13日 20:37:20
只看楼主

框架和砖混结构楼板底部钢筋 在支座处的锚固为多少?为什么?

框架和砖混结构楼板底部钢筋 在支座处的锚固为多少?
为什么?
免费打赏
liu_2415
2006年12月13日 21:22:25
2楼
看图集!!!!!
回复
yaohai3
2009年05月12日 11:48:12
3楼
:) 看图集!!!!!
回复
liubing1234567
2009年05月15日 15:48:30
4楼
砼规第10.1.5条 简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
回复