急:小区给水的二次加压问题
zzg00a
zzg00a Lv.2
2006年12月13日 14:39:36
只看楼主

本人在设计过程中遇到这样一个问题.一小区,一部分为五层多层住宅,一部分为十到十六层的小高层住宅.市政给水管网的水压刚够送到多层住宅的五层,小高层的给水肯定是要加压.现在问题是如果多层部分不考虑加压的话,担心在用水高峰五层水压不够,所以在考虑对多层是否也进行加压.不知道各位前辈在设计过程中是否也涉及过类似情况.对于水压处于够与不够的临界时都分别怎么考虑的.有没有经济合理的方案.

本人在设计过程中遇到这样一个问题.一小区,一部分为五层多层住宅,一部分为十到十六层的小高层住宅.市政给水管网的水压刚够送到多层住宅的五层,小高层的给水肯定是要加压.现在问题是如果多层部分不考虑加压的话,担心在用水高峰五层水压不够,所以在考虑对多层是否也进行加压.不知道各位前辈在设计过程中是否也涉及过类似情况.对于水压处于够与不够的临界时都分别怎么考虑的.有没有经济合理的方案.
maofeilong
2006年12月13日 15:43:24
2楼
你可以通过甲方给你提供的当地的水压,根据规范进行计算一下,对于住宅最好设计得保守点,否则引起民事纠纷,麻烦.
回复
zzg00a
2006年12月13日 17:21:13
3楼
现在的结论就是经过计算得出来的.主要是水压在临界点.不上不下.所以才难以抉择.我是希望可以在用一套供水系统的前提下来解决这个问题,考虑过用一套系统,处于低处的用户做减压,但现在减压阀都不可靠.一旦减压阀出现问题,也会带来麻烦.看看哪位前辈有高招啊。
回复

相关推荐

APP内打开