我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。

我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!
机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
免费打赏
zbjd6882278
2007年06月02日 22:37:03
52楼
油也要全部换掉,尽量不要加甲醇,造成冷冻油变质形成油堵还是小事情,腐蚀了压机线圈的绝缘层压机就要报废了,我得经验是家用冰箱,冰堵加1CC甲醇当时绝对正常,但是过个两三年,加过甲醇的压缩机的漏电可能性10台里面能有一半。
开启式压缩机的系统可以随便加,因为电机和氟是分离的。
回复
lyh2004123
2007年06月03日 09:47:59
53楼
我支持13楼的 你就不担心冷冻油和甲醇发生反应啊 好强啊你
回复
简易
2007年06月04日 07:19:49
54楼
一个很简单的问题:
1、水分少时用过滤器更换过滤芯。
2、水分多时用陷阱法清除大部分水分后再用过滤器。
回复
hyl4978
2007年06月04日 23:47:04
55楼
如果制冷剂有水,可以把水从制冷剂中分离出来。
回复
ghzyjj
2007年06月11日 23:02:31
56楼
一 看视液镜判断是否含水量超标!如超标则换过虑芯2次就行
二 是否是膨胀阀动力头有问题 一般膨胀阀不容易冰堵 油堵!
三 相对于这个机组来说就是换氟换油还是合算的很!就1300差不多了!(30万大卡)
四 建议采用三的方法

我从事空调工作10年了 有事请联系013218661580 051261372565
回复
star77
2007年06月12日 10:24:32
57楼
既然堵了,就要按照处理堵的办法去做,不要在这里讨论来讨论去,不要等到压缩机也完蛋了
回复
woainixiaojie
2007年06月12日 16:05:35
58楼
如果是冰堵 你可以开机拿电吹风放在毛细管处吹热 要不就排掉一点氟试下 以前我也遇到这样的机子 我师傅就说加甲醇加小点 也可以 不过对压缩机也损伤
回复
zhangzhoujing168
2007年06月19日 23:12:34
59楼
唯一的办法就是清洗过滤器!膨胀阀!来上7.8次在看看怎么样?
回复
zhangzhoujing168
2007年06月19日 23:16:04
60楼
这种事情我遇见的多了!只有不怕麻烦!有问题请联系我共同探讨:yuxing20060818@163.com
回复
kang9815
2007年06月22日 20:37:49
61楼
像你说的更换过干燥过滤器后还不行的话,我认为可以从下边的几点来做:
1.是不是干燥过滤器用的次数不多,水份去除没有彻底
2.膨胀阀选的过小了,在冷冻运行工况下发生了,油堵而不是冰堵,这样的话要换型号大些的膨胀阀