我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!
机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
42楼
采用大型的过滤器,多换几次即可.
回复
43楼
回收制冷液,将原来的过滤器换下,换上一个自制大型吸水好的过滤器!
回复
44楼
加甲醇的办法是害人的办法。。。。。除非你希望用户的机子早点烂掉。。。。
回复
45楼
解决冰堵的方法:把制冷剂收到储液罐,关闭阀门。往系统里冲氮气,一边冲,一边加热。(用电吹风,)冲几分钟,放掉系统里的氮气,抽真空,一边抽在一边加热。抽好真空后面的步骤,我不多说了。在好把过虑器换掉(过虑芯子)
回复
46楼
回复
47楼
我们这的约克就这样做的 客户要省钱 机组就用不锈钢管做的,不晓得用个10年会不会有问题这样省 冷酶会不会容易泄露勒??
回复
48楼
最好的办法换机子:)
用氮气给蒸发器排管打压,达到13kg,保压24小时。
抽真空加氟
多简单!!!!!!!!!
回复
49楼
甲醇可以导致压缩机绕组线圈绝缘漆脱落,导致绝缘下降接地。不提倡用甲醇解决
回复
50楼
这是很麻烦的事,我曾经遇到过,不过系统不漏,我处理的方法是放掉氟,用氮气置换,然后抽真空。再加新氟。(油没事)
回复
51楼
更正:是用氮气吹扫系统
回复