我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
我前几天遇到一个很棘手的问题!某公司的一冷冻机,蒸发器是不锈钢做的盘管,估计是厂家捣糨糊用的质量差的管子,据说经常漏,他们厂里的维修工就修修补补,结果前几天不行了,我去看了一下机器刚开一会马上低压就到负压停机了。刚开始怀疑电磁阀坏,检查结果好的!在试着用取暖器加热膨胀阀,3 4分钟后通了!
机器满大的有四十匹,充满氟要80KG。
22楼
首先你你要知道一点是冰堵还是油堵,根据你所说的.向是加过油.所以也要看看油堵.如果是冰堵换过滤器就好了<可以考虑换可拆卸的,内部加无水滤化钙,勤换几次>要是油堵加正戊烷就行了.
回复
23楼
最好找一下专业厂家啊
回复
24楼
不怎么好修,加甲醇多了就对压缩机不好,我想可以找东西吧氟收起来,加氮气干燥时间长些应该可以,冰堵我是觉得不怎么好修,不过要是想的简单些有信心了问题就好修了,就是心里问题了,我遇到过好几次觉得很不好修,最后自己慢慢来好是搞顶了,想想也没有什么的
回复
25楼
小型制冷系统肯定是放氟,重抽真空,至于你说的这种.....
还是把氟利昂收了,换干燥器的好.
回复
26楼
油也要全部换掉,尽量不要加甲醇,造成冷冻油变质形成油堵还是小事情,腐蚀了压机线圈的绝缘层压机就要报废了,我得经验是家用冰箱,冰堵加1CC甲醇当时绝对正常,但是过个两三年,加过甲醇的压缩机的漏电可能性10台里面能有一半。
开启式压缩机的系统可以随便加,因为电机和氟是分离的。
回复
27楼
最好买冷冻油酸性测试济检测一下就一目了言,如果超标,就在回气管上安装吸水过滤器,开机运行一段时间再检测就行了
回复
28楼
感谢各位朋友支的着!
回复
29楼
第一:你的想法很奇怪!
第二:如果机组在开起来之后,特别是在低温下运行或冷凝压力高,过热度变化大时,仍然没问题,那就是水分不是很多,原因是开机是电磁阀的延时打开造成蒸发器压力过低造成的;
第三:如果开机运行后也有问题,请除水;
第四:确认一下感温包和塔的安装有没有问题。
回复
30楼
第一,将制冷剂收回到储液罐里;第二,用氮气给蒸发器排管打压,达到13kg,保压24小时。如果压力不变,可以按系统有水分处理。如果压力下降,必须找漏,补漏后再按系统有水分处理。
回复
31楼
用氮气吹净系统的水分,每一部分都要处理干净,最好能加热烘干;其次一定要更换压缩机油,不然的话,只换干燥过滤器系统中的水分还是处理不了。最后抽真空加氟。
回复