室内外高差较大,基础拉梁上设挡土墙,拉梁有埋深要求吗?
jianzhuxiehui
2012年06月17日 03:03:15
来自于地基基础
只看楼主

室内外高差较大,基础拉梁上设挡土墙,拉梁有埋深要求吗?例如,室内较室外地面高3m,如果拉梁设在室外地面附近,比如梁底刚好在室外地面以下0.3m。这样的话梁下就是虚土,或是夯实的填土。那么填土高一侧在梁下会对填土产生土压力,而低一侧填土只有0.3m高的覆土,能抵抗这个土压力吗?如果不能,会是什么样的破坏形式?基础拉梁埋深应该怎么计算?

室内外高差较大,基础拉梁上设挡土墙,拉梁有埋深要求吗?
例如,室内较室外地面高3m,如果拉梁设在室外地面附近,比如梁底刚好在室外地面以下0.3m。
这样的话梁下就是虚土,或是夯实的填土。
那么填土高一侧在梁下会对填土产生土压力,而低一侧填土只有0.3m高的覆土,能抵抗这个土压力吗?
如果不能,会是什么样的破坏形式?基础拉梁埋深应该怎么计算?
免费打赏
无间道
2012年06月17日 06:36:49
2楼
拉梁具体设置的位置是没有规定的。对于严寒地区拉梁下部应该是虚土,主要是防止冻胀问题的发生对拉梁的影响。
回复
jianzhuxiehui
2012年06月17日 13:10:40
3楼
谢谢楼上,我的主要问题是,拉梁及梁上挡土墙整体可以看做一片挡土墙,只要计算通过,挡土肯定没问题。
但是拉梁下部的土压力问题是怎么回事,我就想求教各位高人了