2层框架,层间位移角能否不必满足抗震5.5.1
sjx_1981
sjx_1981 Lv.2
2006年12月12日 19:35:30
只看楼主

2层框架,层间位移角1/450,能否不必满足抗震5.5.1规定的1/550,只是2层的应该没关系吧

2层框架,层间位移角1/450,能否不必满足抗震5.5.1规定的1/550,只是2层的应该没关系吧
免费打赏
sjx_1981
2006年12月12日 19:40:07
2楼
补充一下:7度0.1g,抗震3级
回复
gxqshi456
2006年12月13日 12:01:30
3楼
违规了,而且实际导致填充墙开裂了,窗变形哦等等嘿嘿!
回复
liang225_2000
2006年12月13日 12:15:29
4楼
这是抗震规范里规定的,就应该要满足,又不是高规里的要求
2层的位移角有这么大?看来是结构很不规则吧,否则不大可能
回复
696444
2006年12月13日 13:53:57
5楼
加大柱子截面呗

回复
sjx_1981
2006年12月13日 19:29:18
6楼
结构还算规则,层高比较高,1层4500,2层3500
回复
beifang1999
2006年12月14日 10:32:21
7楼


看一下满足结构构造手册上面的要求没有?
比如柱子长细比 ,轴压比 ,还要看一下柱子的配筋满足不? 直径过大??
回复
696444
2006年12月14日 11:04:00
8楼
位移角是抗规上的阿。。。。1/550是最基本要求之一阿。。。不满足哪行呢
回复
wayne_23
2006年12月14日 11:15:06
9楼
加大角柱试一下吧~~~~
回复
696444
2006年12月14日 11:29:08
10楼
看看你计算结果位移那里
Ratio-(X)
有没有大于1.2的
大的话就是扭转不规则
就要考虑双向地震
加大柱截面
回复
wyigao0097
2006年12月14日 15:14:26
11楼
主要原因可能是:1 底层层高大,则刚小,所以位移大 2 出现了扭转不规则 自己看看计算结果判断以后再采取措施调整侧刚或扭转刚度解决问题。找到原因是关键!!
回复

相关推荐

APP内打开