螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
42楼
听了这么多高见,怎么不见楼主回应啦,现在情况有无改善呢?
回复
43楼
1、冷却水系统水不足;
2、系统管道存在阀门没有打开的地方;
3、系统管道脏堵。
回复
44楼
遇到类似问题,检查发现冷却塔补水阀被关,后开启后也运行不正常,将冷却水全部放完
清洗了过滤器,之后放水,开启还是不行,随后发现是管路里头有大量的空气还未排完全
回复
45楼
一项一项排查,先预估下水泵进水量和冷却塔的流量是否符合, 然后看下你冷却塔的出水管是否被水面淹没,如果不是,那要么是水量不足,然后检查是否冷却进水管,在走管过程中出现上翻,(容易出现气堵) ,然后再看3个水泵的流量分配是否合理,然后检查你的过滤器,阀门等是否正常工作,我想上述应该就可以查出问题了
回复
46楼
回复
47楼
学习了,学习了
回复
48楼
以前遇到过这样的问题,把过滤器更换大一个型号就解决了,你试着把滤芯拆掉运行试试看。
回复
49楼
学习了,有收获。
回复
50楼
流量不够,检查Y型过滤器前后压差,极有可能是过滤器堵了~~听声音也能知道的
回复
51楼
16楼nb
回复