螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
32楼
水泵吸入口逇阀门未打开
回复
33楼
学习了,大家辛苦
回复
35楼
只有1台泵是这样? 我觉得你是不是没装定流量平衡阀 其他两台过段时间会烧的
回复
36楼
如果采用的是内衬塑管材,有可能是内衬塑层出现破损,经过长时间运行,造成大面积衬塑脱落,阻塞管路。
回复
37楼
管道堵塞造成水泵进水口水流量太小。可以适当的调整水泵出水阀门,观察供回水压差。
回复
38楼
16L分析全面!LZ看能否发个图片上来。
回复
39楼
应该是过滤器堵了,或阀门问题。
回复
40楼
水泵一般设计都是两用一备,因为同时开三台水泵 的话其总效率就会大大小于三台的和。是不是设计应该用两台,而楼主开了三台呢?如果开两台软接还会瘪吗?
回复
41楼
16#kGB说滴比较全面~ 简单的处理办法换个不锈钢软接头~
回复