【请教】螺杆机冷却水系统的问题请高手指点
air3399
air3399 Lv.3
2012年06月16日 12:01:53
来自于中央空调
只看楼主

螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵

螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
免费打赏
lfr1818
2012年06月21日 10:13:22
22楼
路过,学习了。
回复
lisunbao
2012年06月21日 12:18:55
23楼
回复
youv179
2012年06月21日 13:40:36
24楼
路过学习啊、、
回复
chenjunbo-888
2012年06月21日 16:25:52
25楼
阀门也有可能坏了,指示打开位置可能里面没打开。
我刚调试的一个工程,开一台水泵正常,用另一台水泵是主机高压保护。冷却塔洒水量明显减小。原以为是这台水泵有问题结果是阀门坏了,更换阀门正常
回复
t6306tom
2012年06月22日 10:21:17
26楼
三台水泵并联运行,其中一台出现这个问题,说明三台泵的流量分配不匀。造成原因有1、管道堵塞2、局部阻力太大(阻力失调)。调节三台泵的出口阀门开度,问题会得到验证,针对性的解决。
回复
chengdongpingcdp
2012年06月22日 14:49:08
27楼
学习学习再学习
回复
zhaoshansi1985
2012年06月24日 16:46:22
28楼
通过改变三相的顺序 让 水泵反转 输出压力 把 软接重新启动
回复
cxkkai
2012年06月24日 19:59:30
29楼

此乃正解,估计是第一种情况
回复
花叶不相见
2012年06月25日 15:38:41
30楼
回复
牛广人
2012年06月25日 17:04:55
31楼

水泵反转能反输出压力?
回复