螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
螺杆机组冷却塔工况,使用后冷却系统循环泵的进水端球形软接被水泵吸憋了,请问怎么解决??水泵两端的压力表显示为0和2.8KG。水泵接口为DN200,软接头为DN200,进水主管道为DN300,3台水泵
12楼
明显是水泵吸入端流量不足,可能是过滤器堵了,也可能是吸入侧阀门没开,还有就是看看冷却水吸入端是不是管径不够
回复
13楼
12楼应是正解
回复
14楼
你是做设计的还是干工程的啊啊???
回复
15楼
回复
16楼
常规开式冷却水系统的水泵进水条件应该属于‘自灌式’,回水口应该是正压。
如果负压,那就说明回水量不足
原因有很多,要根据现场情况具体分析
比如Y型过滤器堵塞,回水阀未开足,或并联的几台泵之间分流不均‘抢水’,或者是水泵配用偏大而系统管径偏小等等原因
开一台泵正常,增开水泵就不正常,那就要考虑是抢水或总会水管阻力偏大的可能性
刚开始正常,运行一段时间后不正常,就要怀疑是否过滤器堵塞
回复
17楼
应该是阀门没打开,或者过滤器脏堵
回复
18楼
楼主悲剧了,有阀门没打开,之前一个项目阀门上的指示坏了,看着是打开结果一开水泵听声音不对就关了,还好没损失,有超声波流量计,可以测测
回复
19楼
你说的现象可以断定是过滤器堵死造成的,不是阀门未开!
回复
20楼
估计是过滤器堵了,系统有没清洗过啊?清洗的时候有没有拆过滤器清洗啊?
回复
21楼
路过,学习了!!
回复